本帖最后由 vexyu 于 2016-3-12 13:17 编辑
我国《混凝土结构设计规范》中,在局部荷载或集中反力作用下,板的受冲切承载力是按下式计算的:
其实混凝土板内都是配置了纵向钢筋的,为啥公式里没有体现呢?
非也,其实,当纵筋率 ≤2 %时 , 板的受冲切承载力随纵筋率的增大基本呈线性关系增大 ;当>2 %时 , 纵筋率的增大对板的受冲切承载力影响不大 , 见下图:
本文原创:土木吧,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,欢迎微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!




全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳