土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教消防调试过程中联动的问题

请教消防调试过程中联动的问题

发布于:2016-03-11 16:41:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有个问题要请教大家,排烟风机施工结束风机自启动没有问题,现在消防的24V信号模块已接入系统,想咨询当消防进行联动调试时风机动作的时候防火阀(70℃和280℃)会动作吗?假如动作的话是否要手动复位呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lhb花生
    lhb花生 沙发

    谢谢分享,学习了
    2016-03-19 23:22:19

    回复 举报
    赞同0
  • co1457944675736
    如果是常开的话,不会动作,当温度达到熔断温度时防火阀关闭联动风机关闭。
    常闭的话,得远程控制风阀打开,再开启风机,当温度达到熔断温度时防火阀关闭联动风机关闭。
    需要复位。
    2016-03-15 10:54:15

    回复 举报
    赞同0