如何确定哪一层使用减压型消火栓
如何确定哪一层使用减压型消火栓
高层建筑一般将消火栓给水系统分为高低区,高低区都要设置减压型消火栓,查栓规范说动压大于0.5MPa就要设置减压型消火栓,如何才能确定高低区分别从哪一层起应设置减压型消火栓?请高手指点,谢谢!
发布于
2016-03-11 13:49:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
daxin13
从最不利点的动压加起来,开始算, 下一层就是层高加动压加损失,算到哪一层大于0.5MPa就要减压,直接用减压稳压消火栓就行。
2016-03-22 15:10:22
来自 PC
评论
举报
听歌小王子
从最不利点,按你层高多少,换算成相应的压力,到超过0.5MPa楼层以后,就采用减压消火栓啦。
2016-03-18 11:05:18
来自 PC
评论
举报
加载更多