土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 如何确定哪一层使用减压型消火栓
高层建筑一般将消火栓给水系统分为高低区,高低区都要设置减压型消火栓,查栓规范说动压大于0.5MPa就要设置减压型消火栓,如何才能确定高低区分别从哪一层起应设置减压型消火栓?请高手指点,谢谢!

全部回答(8 )

  • daxin13
    从最不利点的动压加起来,开始算, 下一层就是层高加动压加损失,算到哪一层大于0.5MPa就要减压,直接用减压稳压消火栓就行。
    2016-03-22 15:10:22 来自 PC 评论 举报
  • 听歌小王子
    从最不利点,按你层高多少,换算成相应的压力,到超过0.5MPa楼层以后,就采用减压消火栓啦。
    2016-03-18 11:05:18 来自 PC 评论 举报