土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 消防风机手动启动的问题

消防风机手动启动的问题

发布于:2016-03-11 11:33:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
标准图集10d303-2中15~16页上,手动启动是采用钥匙式控制按钮CJK22-22Y2A,在接线图中为SF,但是SF是接入~220V控制电路中,以海湾为例,多线控制盘启动回路是DC24。
问题:难道是DC24直接控制~220V。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wolovesummer
    wolovesummer 沙发

    谢谢楼主分享!

    2019-10-09 08:24:09

    回复 举报
    赞同0
  • cnhanhan
    cnhanhan 板凳

    比如200米深的距离24v传过去也是虚的,而220V传1000米没问题,所以用220V配电,现在消防设备大部分都是DC24V的制动装置,转24V很正常啊。

    2019-10-07 11:10:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消火栓按钮启泵回答信号的疑问

新规中,对于消火栓按钮上的启泵反馈指示灯好像没有明确要求,但是我看到“建筑电气2014 1-增刊 火灾自动报警系统设计规范实施指南” 第39页4.3.4.1-2)条中说到: “2)设置火灾自动报警系统时,消火栓按钮可采用二总线制,即引至消防联动控制器总线回路,用于传输按钮的动作信号,同时消防联动控制器接收到消防泵动作的反馈信号后,通过总线回路点亮消火栓按钮的启泵反馈指示灯”; 在这里我有一个疑问,消防二总线(两根线)除了可以传输消火栓按钮的“ 动作信号”外,还可以同时“点亮消火栓按钮的启泵反馈指示灯”吗? 同一总线达到两个目的?

回帖成功

经验值 +10