0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑智能化
返回版块12.41 万条内容 · 400 人订阅
阅读下一篇
关于消火栓按钮启泵回答信号的疑问新规中,对于消火栓按钮上的启泵反馈指示灯好像没有明确要求,但是我看到“建筑电气2014 1-增刊 火灾自动报警系统设计规范实施指南” 第39页4.3.4.1-2)条中说到: “2)设置火灾自动报警系统时,消火栓按钮可采用二总线制,即引至消防联动控制器总线回路,用于传输按钮的动作信号,同时消防联动控制器接收到消防泵动作的反馈信号后,通过总线回路点亮消火栓按钮的启泵反馈指示灯”; 在这里我有一个疑问,消防二总线(两根线)除了可以传输消火栓按钮的“ 动作信号”外,还可以同时“点亮消火栓按钮的启泵反馈指示灯”吗? 同一总线达到两个目的?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享!
回复 举报
比如200米深的距离24v传过去也是虚的,而220V传1000米没问题,所以用220V配电,现在消防设备大部分都是DC24V的制动装置,转24V很正常啊。
回复 举报