土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【分享】美国污水就地生态处理技术的经验及启示

【分享】美国污水就地生态处理技术的经验及启示

发布于:2016-03-11 10:26:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 唯一上上 于 2016-3-11 10:28 编辑


105455b1s2z9chfeaml4le.jpg

1.污水生态技术概述

所谓污水生态技术,是利用自然系统的基础组分:水、土壤、细菌、高等植物和阳光组成的污水自然净化系统。与常规污水处理技术比较,生态技术具有以下优点:

①不需要大规模的钢铁、水泥和投加化学药剂,基本没有二次污染;

②造价和运行成本低廉,分别为传统处理技术的1/3~1/8和1/6~1/17;

③低能耗或无能耗运行,有效去除污水中的氮磷营养物,而能耗只有传统技术的1/10左右;

④耐冲击负荷能力强;处理效果比较稳定,适用于农村污水量昼夜波动大的特点;

⑤操作管理简单,一般可以不需要专业技术人员;

⑥可以营造成生态景观,改善村镇环境,农田灌溉或种植蔬菜也可以获得经济收益。

其最大的缺点是:单位污水量需要较多的土地,在污水量大而地价昂贵的城市地区难以推广。

2.美国污水生态技术再兴起历史背景

其实污水生态技术并不新鲜,已有几百年的历史。早在1650年苏格兰就有污水农场(sewage farms)在运行;19世纪中叶美国采用化粪池+土壤吸附系统处理分散的农村家庭污水;1901年美国建成了第一个城市污水稳定塘处理系统;1907年澳大利亚的沃瑞比农场投入使用,利用废水塘灌溉约1万hm2的土地;

1938年英国41个城市系统的污水采用土地处理技术,同期美国有94个城市污水农场和污水土地处理系统在运行。

之后,由于城市化的发展以及日渐昂贵的城市地价,这些污水生态处理场地逐步被侵占,城市污水处理代之以机械性、化学品处理技术。

到了20世纪70年代初,美国通过实践证明“传统的污水末端处理技术救不了我们的环境”,这是生态技术再次兴起的历史背景。

3.美国污水生态技术的应用概况

3.1氧化塘系统

美国1901年就建成了第一个城市污水氧化塘处理工程,1983年全国城市污水氧化塘处理系统达7000座,比1968年增加一倍多,是1988年城市污水处理厂系统总数15 591座的45%,是当年城市污水二级处理厂8536座的82%。1990年全国氧化塘系统达2万个,占全国城市污水处理系统的25%。90%的氧化塘用于城市人口1万或小于1万的小城镇污水处理。

3.2农村家庭污水就地处理系统

在美国污水就地处理系统(OWTS)有上百年的历史,最早用于没有污水收集系统分散居住的农村家庭污水处理,其典型的处理工艺是《化粪池-土壤吸附系统》(ST/SAS)。这种方法的基础是化粪池和土壤吸附,处理系统改造简单,化粪池出水经过一个配水井分配到埋于地下的穿孔管,形成渗滤土壤场地(见图1)。由于不要能耗和运行费用,被称之为“革新/替代技术”,实际是一种生态技术,同时由于费用低和管理简单,处理设施均埋于地下,不妨碍环境卫生条件,所以成为美国分散的农村家庭污水最常用的处理方法。

随着生态技术的研究和应用,又发展了以化粪池或沉淀池为预处理的潜流人工湿地系统,一般用于社区居民污水处理,同时这种系统可以打造成庭院花园或绿地。

3.2.1应用情况

就地处理系统在美国得到政府的支持而得到广泛应用。19世纪中叶,美国有1800万个化粪池/土壤就地处理系统,占全国住宅总数的25%;1970年全国29%的家庭(1950万)污水采用了就地处理系统;1970~1980年,全国平均每年新建约50万个就地处理系统。有的州这种系统的服务人口比例很大:其中有10个州高达40%, 22个州为25%~40%,14个州小于25%。1978~1984年弗罗里达州每年平均建成56 327个就地处理系统;1986年北卡罗林那发放57835个ST/ SAS处理系统执照,1986年对该州11207个系统发放了改建许可证,1988年全州有1500万个在运行。1988年全国建成2300万个化粪池-土壤处理系统,其服务人口约占全国总人口的25%;1999年达2465万个。

2002年,全美有1/4的家庭生活污水处理使用了OWT技术。每天有40多亿gal(1 gal(英)≈4.55 L) 的生活污水经该技术处理系统后进入地下水。在美国居民生活污水处理所使用的技术种类统计中,城镇污水集中处理率占74.8%(服务人口与总人口比),就地处理技术占24.1%,其他技术为1.1%。

3.2.2就地处理系统的安全性问题

20世纪中期就地处理系统安全问题曾受到质疑,主要集中在污染地下水和化粪池失效两个问题,也曾一度将就地处理改造为集中处理系统。1950~1970年约有1000万个就地处理系统被改成了集中处理设施。

为了确认就地处理系统的安全性,美国环保局委托威斯康辛大学进行了考察研究,研究显示就地处理系统失效主要有以下几种原因;

①对处理场地的评价不够仔细;

②系统的设计不够合理;

③没有按设计要求施工;

④监管部门审查不力;

⑤缺乏合理的运行操作规程等。

3.2.3就地处理技术的优势

管理简单,运行方便;系统运行安全可靠;施工简单方便可以预制;造价和成本低廉;基本不耗能;不影响周围环境卫生。

4.我国农村污水处理工程建设的思考

目前全国各个省市普遍积极地开展了农村污水处理技术方案的示范研究。据报道,山东文登市农村正在推广“化粪池—垂直式潜流人工湿地”组成的村庄污水就地处理系统。国家环保部在寿光市三元朱村示范了“OWT技术处理农村生活污水”,也就是本文所述美国农村普遍采用的“化粪池/土壤吸附”就地处理系统。该系统全部埋于地下,不影响环境卫生,地面还可以打造成绿地。由于不需要动力运行,实现了“零”成本,系统稳定运行寿命可达40年。有的地区在同时示范各种处理模式,例如浙江绍兴上虞西湖村一口气拿出了7套方案:“厌氧+湿地”模式、“厌氧+好氧+湿地”模式、“沉淀池+提升泵”模式、“小户型厌氧+湿地”模式,以及采用德国一体化设备、“厌氧+滴灌”模式和集中纳管进城市管网模式等。有传统的“土办法”,也有从德国引进来的先进技术。

值得提出的是,低能耗、低费用、以土壤为基础的生态技术应该成为农村污水处理的主导方向,例如利用“化粪池—土壤渗滤”、“化粪池—潜流人工湿地“组成的就地处理系统,以及储存污水的氧化塘系统与污水灌溉相结合的综合利用模式,可能是最佳的选择。应该吸取有些地区农村污水处理出现的“有钱建设,无钱运行”的教训。国家环保部和住建部应该联合起来及早地进行统一规划和指导。



105455b1s2z9chfeaml4le.jpg

  • 逝水流年
    逝水流年 沙发
    值得学习,
    2016-03-17 12:48:17

    回复 举报
    赞同0

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【分享】工程设计中如何更好的沟通?

前听过这样一个故事,南方的人没见过雪,所以不知道雪是什么东西。老师说雪是纯白的,儿童就将雪想像成盐;老师说雪是冷的,儿童将雪想像成了冰淇淋;老师说雪是细细的,儿童就将雪想像成了沙子。最后,儿童在考试的时候,这样描述雪:雪是淡黄色,味道又冷又咸的沙。从这个故事,是否可以联想到设计师和产品经理或营销专员之间的那点儿事?这里聊聊我对于设计时存在的沟通问题的理解,和总结的一些沟通方法,希望能给刚入行或正为此事伤脑经的你一点帮助。

回帖成功

经验值 +10