土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于建筑应设置火灾自动报警系统的问题

关于建筑应设置火灾自动报警系统的问题

发布于:2016-03-10 19:37:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在 JGJ16-2008
13.1.3 下列建筑应设置火灾自动报警系统
3 地下民用建筑:
........
地下”民用建筑 的 地下这个用语是否正确

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fitman
    fitman 沙发
    从建筑专业角度来看,地下建筑是指空间高度超过一半低于地坪高度的建筑部分。
    2016-03-11 09:57:11

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    这个“ 地下”个人理解: 建筑一层的“地面”以下部分。
    2016-03-11 09:11:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

96kvar低压电容补偿柜微断总是跳闸,是所有微断都跳

低压电容补偿共96kvar,采用共补,配置为8路12kvar电容,微断为正泰DZ47-60 D25A,接触器为正泰CJ19-25。电容器BSMJ-0.45-12-3.无电抗器。询问电工,系统电压之前为350V,最低时是330V,调节变压器档位,使空载电压提高到410V。负载为电机。现在仍然跳闸,求大神分析下原因,是否是谐波影响?

回帖成功

经验值 +10