土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 求高人指导井字梁的布置,哪个比较合适?

求高人指导井字梁的布置,哪个比较合适?

发布于:2016-03-10 18:33:10 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
本帖最后由 画图匠bobo 于 2016-3-14 15:41 编辑

一个办公项目 顶层左边是一个会议室,尺寸如下:
QQ截图20160310160612.png

我自己布置2个结构方案如下:
图一:用2个十字梁(截面300x1200)分成四个区域,每个区域布置成井字梁(250x500)
QQ截图20160310164512.png

图二:避开柱子整个布置成井字梁(250x700)
QQ截图20160310160222.png

问题:
1、大家认为哪个合适?
2、该结构层是屋面,井字梁区域的板是否都要设成120mm后?
3、图二中避开柱的布置,靠近柱的的板区格属于薄弱部位,需另做加强,该怎么加强?


请高手指点,欢迎吐槽!





QQ截图20160310160612.png


QQ截图20160310160222.png


QQ截图20160310164512.png

  • st2799s
    st2799s 沙发
    建议沿短跨方向做单方向的密肋梁,大概300x800~900截面就够了,屋面板是要做120的