土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一类公建地下室多个封闭楼梯间可否通过一个风机,用风管连接,一起加压送风

一类公建地下室多个封闭楼梯间可否通过一个风机,用风管连接,一起加压送风

发布于:2016-03-10 17:21:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
做的一个一类公建,地下仅一层,一个防火分区内有7个楼梯间(两个防烟楼梯间,五个封闭楼梯间),两个防烟楼梯间打算和地上部分风道和风机共用,另外五个封闭楼梯间很矛盾,是按规范取值按16000m3/h、每个楼梯间一个风机,还是用风管把这五个楼梯间连起来(按风速和压差法计算风量),共用一个风机。
另:1 按规范取值的话,风量太大,是否还要泄压?

2 连接五个楼梯间共同送风,是否有依据。


望专家及大神们给予解答,谢谢

  • 风水大师ywh
    封闭楼梯间风量现在没有规范依据,可参考高规防烟楼梯间风量取25000,或是按照建筑防排烟系统技术规范取25400,但这个规范还没实施。
    风量太大可以使用泄压阀。
    5个楼梯一起送好像没有依据,也没见过这种做法,但个人理解可以一起送,但要保证每个楼梯风量都满足要求,这样风机就太大了,还不如每个楼梯一个风机。
    2016-03-13 12:11:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通风排烟系统求助

土木的大神,坛友!你们好! 我要求助的是关于两台离心风机的串联问题。是排尘除烟系统的,原有前置20米左右的通风管,后面接一个分离器,风机是放在最后面,用的是9-26 高压风机 风量6700 风压5100。因为效果不理想,就在分离器前端加一个6-48 离心风机,风量1000 风压 2000,可实际上效果却不如原先,百思不得其解,请教论坛里的朋友们。希望 有热心的坛友给予帮助,感激不尽。

回帖成功

经验值 +10