土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 开关柜型号解读和额定值介绍

开关柜型号解读和额定值介绍

发布于:2016-03-10 16:23:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

一、型号解读

“KYN28A-12(Z)/T1250-31.5”型号解读
K——铠装式交流金属封闭开关设备
Y——移开式
N——户内
28——设计序号
A——改进顺序号
12——额定电压(12kV)
(Z)——配真空断路器
T——采用弹操机构
1250——额定电流(1250A)
31.5——开断(31.5kA)


“XGN15-12(F.R)/T100-31.5”型号解读、
X——箱式交流金属封闭开关设备
G——固定式
N——户内
15——设计序号
12——额定电压(12kV)
(F.R)——配负荷开关+熔断器组合;
T——采用弹操机构
100——额定电流(100A)
31.5——开断(31.5kA)(通过熔断器实现)

二、开关柜额定值

1.额定电压
额定电压为开关设备所在系统的最高电压上限。标准值:3.6,7.2,12,24,40.5

2.额定绝缘水平
衡量开关设备绝缘水平两个非常重要指标:额定短时工频耐受电压(1min)和额定雷电冲击耐受电压。
电力行业标准比GB11022要求高些,电力行业标准DL/T593还规定便于现场测量的空气绝缘距离。

耐压参数
耐压参数.jpg
3.额定频率
额定频率的标准值为16.67Hz、25Hz、50Hz。
三相开关设备的额定频率标准值为50Hz。

4.额定电流
开关设备的额定电流是开关设备在规定使用和性能条件下能持续通过的电流有效值。如630A、1250A、3150A。
功能单元是以单元内各主回路元件中具有最小额定电流的元件的值,作为该单元的额定电流。

5.额定短时耐受电流(热稳定)
在规定使用和性能条件下,在规定的短时间内,开关设备
在合闸位置能够承载的电流的有效值。
20kA、 25kA 、 31.5kA 、 40kA 、 50kA


6.额定峰值耐受电流(动稳定)
在规定使用和性能条件下,开关设备在合闸位置能够承载的额定短时耐受电流第一个大半波的电流峰值。
50kA、 63kA 、 80kA 、 100kA 、 130kA
额定峰值耐受电流一般取额定短时耐受电流的2.55倍 。

7.额定短路持续时间
开关设备在合闸位置能承载额定短时耐受电流的时间间隔。
0.5S,1S, 2S ,3S,4S。



耐压参数.jpg

工业自动化

返回版块

17.91 万条内容 · 364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

德国MAYR离合器、MAYR联轴器、MAYR制动器

德国MAYR联轴器、MAYR离合器、MAYR制动器。如您对该产品感兴趣,欢迎来电咨询上海瑞堂机电设备有限公司,联系电话:021-51872464,传真:021-51872454;邮箱:shruitang@163.com。 德国MAYR(麦尔)公司在安全离合器、伺服联轴器和安全制动器领域提供世界领先的技术。多年的经验和发展以及应用最优化解决方案的能力使MAYR成为安全离合器市场的领导者。世界范围内大量知名的机械制造商信赖MAYR高品质的驱动和控制零件以及MAYR完备的驱动解决方案。MAYR以创新和经济的解决方案而闻名,建立了动力传动的标准。MAYR一直主张提供更好的解决方案给客户,使得其闻名全球。

回帖成功

经验值 +10