历史文化古建筑街区消防间距无法满足的情况下消防处理措施项目为成都一历史文化古建筑街区;依照文物局要求,须保证原街区街巷肌理,由此导致建筑物之间的防火间距无法满足。 其中历史文化街区建筑群体中一类保护院落要求的是原址重建,即为纯木建筑(四级耐火,黄色)。 在防火间距不能满足的情况下,能通过那些措施使消防满足要求?其中要考虑到古建筑群为川西民居建筑风格,且为商业性质,防火墙设置会影响建筑整体立面及建筑开门和商业流线。(可考虑,但不符合甲方需求。)(图中蓝色区域为协调建筑为二级耐火)