土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 同一台箱变中的避雷器和电涌保护器功能?

同一台箱变中的避雷器和电涌保护器功能?

发布于:2016-03-09 19:03:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现场多台箱变10/0.4KV低压侧电容补偿柜内有金属氧化锌避雷器,而低压进线开关下口还接有电涌保护器(SPD),我想问下这
两个元器件的过电压功能上有什么区别,会不会功能重叠?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    虽都是过电压保护元件,但是,避雷器的门槛电压会高一点,泄放电流会大很多。

    SPD的门槛电压低一点,泄放电流会小很多吧?
    2016-03-10 08:53:10

    回复 举报
    赞同0
  • 事儿就这样成了
    作用不同,看规范。
    2016-03-09 20:19:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

树干式配电系统一根电缆最多能带多少个配电箱

最近在做一个隧道类的项目,如果采用放射式配电系统,距离远的用电设备,即使功率很小,考虑到电压损失,也要用很大截面的电缆。现在想采用树干式配电系统,大家做过的项目,一根电缆最多带过多少个配电箱啊

回帖成功

经验值 +10