土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 求助这样的地基该怎么处理?

求助这样的地基该怎么处理?

发布于:2016-03-09 18:57:09 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
本帖最后由 sun200215 于 2016-3-9 19:09 编辑

图是地质剖面,溶洞和人防洞都是用毛石混凝土填实。关键问题是筏板底的持力层,一半落在了残积土上(承载力380kPa,压缩模量是18mPa),一半落在了泥灰岩上(承载力450kPa,压缩模量是38mPa),这种情况该怎么处理啊? 建筑物是一个26层的普通剪力墙住宅,甲方明确要求不打桩,我们总工说在基底铺设800厚的级配砂石就行了,请问这样处理可以吗?

111.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 小毛驴哇
    小毛驴哇 沙发
    地基处理大学问啊,刚开始学习!
    2017-01-17 08:54:17

    回复 举报
    赞同0
  • blessing
    blessing 板凳
    说的还是有道理的,本身相差不大。或者人为的将左侧基础减弱,右侧加强。
    2017-01-13 13:35:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

岩土工程

返回版块

1.59 万条内容 · 370 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位老司机设计规范这条是什么意思。

设计规范地基评价宜采用钻探取样、室内土工试验、触探、并结合其它原位测试方法进行。设计等级为甲级的建筑物应提供载荷试验指标、抗剪强度指标、变形参数指标和触探资料;这里的载荷试验指什么,是不是承载力试验,也就是所有的基础设计等级为甲级的建筑基坑都需要做承载力试验吗?

回帖成功