=== 工况 1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
5 1 605 22.47 22.15 3600.
605 2.10 2.06 1/1717. 89.7% 1.00
4 1 466 20.47 20.18 3600.
466 3.97 3.91 1/ 907. 39.8% 1.46
3 1 325 16.60 16.37 3600.
325 5.55 5.46 1/ 649. 16.3% 1.53
2 1 184 11.10 10.96 3600.
184 6.44 6.35 1/ 559. 27.3% 1.39
1 1 101 4.70 4.63 3600.
101 4.70 4.63 1/ 766. 99.7% 0.73

X方向最大层间位移角: 1/ 559.(第 2层第 1塔)

=== 工况 2 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
5 1 657 23.71 23.71 3600.
657 2.67 2.67 1/1350. 69.7% 1.00
4 1 595 21.15 21.15 3600.
595 4.52 4.52 1/ 796. 33.6% 1.31
3 1 454 16.73 16.72 3600.
454 6.05 6.04 1/ 595. 9.0% 1.40
2 1 313 10.73 10.72 3600.
313 6.59 6.59 1/ 546. 37.2% 1.24
1 1 172 4.14 4.14 3600.
172 4.14 4.14 1/ 869. 99.9% 0.60

Y方向最大层间位移角: 1/ 546.(第 2层第 1塔)


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 湿羊
    湿羊 沙发
    :)下面几层Y向柱子稍微加宽点