土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 为什么园区可以共用消防水箱,原理是什么?
共用消防水箱时,水箱设在最高建筑物上,建筑消火栓入口一般都设置止回阀,也就是说这个建筑里的消防水不能进入到室外管网中,那么其他建筑物起火时,这消防水箱里的水是怎么进去的?如果消防水箱的水能进入室外管网,那么是不是室外起火时也可以用消防水箱的水?

全部回答(4 )

  • 听歌小王子
    好好弄清,室内消火栓系统,室外消火栓系统,临时高压系统。水箱的作用。
    2016-03-17 10:23:17 来自 PC 评论 举报
  • doniac
    本帖最后由 doniac 于 2016-3-17 10:17 编辑

    消火栓系统入口设止回阀干什么,即使是自来水直供也应该是倒流防止器,那也用不着水箱。应该是水箱出水口设置,是避免主泵开启后的水再进入水箱,你思维混乱了
    2016-03-17 10:14:17 来自 PC 评论 举报
加载更多