防火墙左右两侧,一侧戊类厂房,一侧配电室,厂房是否可以不设消火栓?
厂房和配电室算一个单体,由防火墙分隔为两个防火分区。但是厂房大于300平,体积也大于5000,配电室占单体总面积大于10%,单体算丙类。
配电室不适合设消火栓,而厂房为戊类,所以想问下,由防火墙分隔,防火墙上无门窗,厂房是不是可以不设置消火栓?请各位大神帮下忙

全部回答(4 )

  • tx
    tx
    耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库),可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙
    2016-03-10 23:17:10 来自 PC 评论 举报
  • zidane19882007
    室内消火栓需要设置,配电室配置二氧化碳灭火器和干粉灭火器,甲方有钱的话 配电间可设置气体灭火系统。
    2016-03-10 23:10:10 来自 PC 评论 举报