土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教:变频供水泵组,单泵并联时,单泵流量扬程与泵组流量扬程的关系

请教:变频供水泵组,单泵并联时,单泵流量扬程与泵组流量扬程的关系

发布于:2016-03-09 11:22:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教:如果变频供水泵组,两用一备,泵组整体要求Q=10立米 /小时,H=88米,请问,单泵如果配置Q=5.8立米 /小时,H=80.8米,是否可行?水泵并联是否要遵循通扬程,增加流量的原则?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • horain
    horain 沙发
    并联杨程不变,流量变小,2台并联流量减少5%~10%。
    你选的这个流量够了,杨程差8m
    2016-04-29 09:55:29

    回复 举报
    赞同0
  • 算maug
    算maug 板凳
    水泵并联的流量小于单泵流量,扬程不变。系统流量10,单泵5.8觉得可行,毕竟流量是一条曲线,
    2016-04-28 16:52:28

    回复 举报
    赞同0