求助解决!!直流系统问题!
区域内变电所,12V蓄电池组18块~~所内未发现直流接地,各回路绝缘电阻正常!!同时,直流系统运行正常~~
发现在任何回路测量,正负极全电压正常!可是,单独测量正对地或者负对地,电压稳不稳定,从零到全压一直变化!!
请教高手分析,问题出在哪里???
发布于
2016-03-08 22:22:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
lingxuct
qy_rxz 发表于 2016-3-13 22:49 切除电池组,测量还是原来那样,所有回路绝缘都正常!这个问题出现了有3个月了~~除了换整个直流系统,我只 …没说切出电池组后对电池组的检查情况?整流充电部分故障检查,需要做些工作,检查电池组无故障后,开关柜二次由电池组供电,可切出整流充电部分,就可以检查了。
2016-03-14 10:51:14
来自 PC
评论
举报
c168_com
应该是中间接地虚接了