土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问这是什么系统?符合规范么?谢谢!
求大神指教~
某厂房,约10万平,原为湿式喷淋系统,由于冬季降温出现冻裂,业主希望改其他系统;
其中一个方案为:增加个雨淋阀,再在主管末端加个排气阀,完事。
请问:
1:这是什么系统?
2:是否符合规范?不符合的话和现行规范对比不符合那些条款?
3:是否符合需求?不符合的地方有哪些?
4:消防部门认可这种系统么?
谢谢!

全部回答(27 )

  • 云飘飘
    要看在呢个地方
    2016-12-11 09:20:11 来自 PC 评论 举报
  • 土木小飞虫
    预作用系统 也可以直接采用雨淋阀作为报警阀 就是图集中的ZSFY系列预作用报警阀组
    2016-12-10 16:37:10 来自 PC 评论 举报