土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 关于消防电梯层层停靠的疑问

关于消防电梯层层停靠的疑问

发布于:2016-03-08 17:09:08 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
本帖最后由 demons02 于 2016-3-8 17:09 编辑

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014
7.3.8 消防电梯应符合下列规定:
1 应能每层停靠;
2 电梯的载重量不应小于800kg;
3 电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;
4 电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;
5 在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;
6 电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料;
7 电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。

其中第一条消防电梯应层层停靠,但当遇到商住楼 ,一层和二层为商业,消防电梯在第二层停靠时,不是把商业部分和住宅部分串起来,后面我们的解决办法是设置了联动门,详附图。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cc97939793
    cc97939793 沙发
    规范也有不合理的地方,看条文说明吧,象大裤衩的消防就应该不合格,不知道是怎么处理的
    2018-10-09 09:10:09

    回复 举报
    赞同0
  • 张嘿嘿
    张嘿嘿 板凳
    不错不错吧的楼主
    2018-09-29 17:54:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

居住建筑设计

返回版块

28.67 万条内容 · 403 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:这个 房子怎么建比较好?????

东,南 , 北 3个方向都有邻居楼房紧临。(间距只有40厘米)所以盖的房子只能开门向西。 西边是条2米宽小路。 地基东西长12米 南北11米。准备建两层半楼房。哪个大师帮忙推荐个图????

回帖成功

经验值 +10