根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014
7.3.8 消防电梯应符合下列规定:
1 应能每层停靠;
2 电梯的载重量不应小于800kg;
3 电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;
4 电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;
5 在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;
6 电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料;
7 电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。

其中第一条消防电梯应层层停靠,但当遇到商住楼 ,一层和二层为商业,消防电梯在第二层停靠时,不是把商业部分和住宅部分串起来,后面我们的解决办法是设置了联动门,详附图。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cc97939793
    cc97939793 沙发
    规范也有不合理的地方,看条文说明吧,象大裤衩的消防就应该不合格,不知道是怎么处理的