关于施工用电的布置相关问题

发布于:2016-03-08 16:27:08 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
各位论坛大侠,施工现场临时用电的合理布置应该是怎么样的?关于三级防护、配电箱、开关箱等等有没有人系统的讲解一下,最好有图,万分感谢!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • weibo_1479772881926
    说实话,JGJ46规范有些条例也挺是照本宣科,如总箱漏保问题,按照3级供电,2级保护,3级箱子必须加漏保,那么2级箱就不会加,实际是工地现场环境复杂,条件变化大,每月总有几次总箱跳了,导致全场大停电,有时会引起严重的工地事故,如在电梯井内作业,及在地下式高空作业,突然全场大停电导致的部分安全事故,虽然有安全带,但是人员还是受伤,现在我要求乙方在3级箱子装漏保,总箱取消,实际证明很长时间都很正常,一级箱子电工维护如发现电流异常,及时检修也不会危及安全事故。
    2016-11-22 08:37:22

    回复 举报
    赞同0
  • durreschen
    durreschen 板凳
    lageon 发表于 2016-3-9 21:19 没图,纯粹为了交流,大概简单说一下,一般工程施工用电分三级,一级柜从变压器处接来,统管区域片区用 …现在市场上卖的施工用配电箱一般比较标准,若果出现事故首先查电箱是否合格的
    2016-05-27 09:50:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工