土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水口图集上规定深度不宜大于1米,请问这是依据什么考虑的?
rt雨水口图集上规定深度不宜大于1米,请问这是依据什么考虑的?

全部回答(2 )

  • nzynumber1

    雨水口太深增加投资且不便于清理啊,也不是说一定不能大于1m,带沉泥槽的雨水口他是可以大于1m的

    2020-09-23 15:56:23 来自 PC 评论 举报
  • fangminlinying
    1,出于检修维护方面考虑,太深不易维护清掏;2,出于造价考虑,埋深大导致总体管线标高下降,造价增加。但是不是一定,要根据道路路面路基结构来设计,这个标高基本埋在路面结构层,容易导致管道破损。
    2016-03-08 17:00:08 来自 PC 评论 举报