土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 铝合金窗的防雷接地怎么做?
45层的超高层,二级防雷,从45米以上做铝合金窗的防雷,请教:铝合金外侧铝材与钢附框需要采用导线连接吗?如果采用导线连接,那么采用16平方的铜扁线连接可以吗?铜扁线两侧的孔可以用不锈钢螺钉带弹簧垫片固定吗?哪位给分析一下?

全部回答(2 )

  • 攻城师84035
    够了,16平方铜导线,圆钢也只是直径10毫米就符合要求了
    2017-06-04 10:52:04 来自 PC 评论 举报