▲●▼新汽车库防火规范中的排烟量选定问题请教!!

发布于:2016-03-08 14:41:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
新的汽车库防火规范中说排烟量按照表8.2.5选定,而防烟分区面积是不宜大于2000㎡,那就是说最大时可以到4000㎡?那么4000㎡一个防烟分区时还可以按照表8.2.5选定排烟量么? 我们这的赵博士都缴械投降了。。 求大神指教啊~

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1407384843265
    查表查表……
    2016-07-31 23:49:31

    回复 举报
    赞同0
  • zqbxlk
    zqbxlk 板凳
    顺时钟 发表于 2016-3-8 15:59 规范说不宜超过2000,就是一定范围内容许,个人理解,超100~200平方的情况是可以的,至于你那种到4000的做法 …以前倒是也按换气计算,不过按实际层高做,但层高的车库就有麻烦了,换气算下来风量太大,审图的说风量太大,按表格的值做,无奈啊……
    2016-07-30 14:32:30

    回复 举报
    赞同0