下面这几个公式大家收藏吧,接到热水单了用得着...
A、热水设计小时耗热量计算:
全日供应热水的宿舍(I、II类)、住宅、别墅、酒店式公寓、招待所、培训中心、旅馆、宾馆的客房(不含员工)、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所(有住宿)、办公楼等建筑的集中热水供应系统的设计小时耗热量应按下式计算:
式中:
Qh- 设计小时耗热量(kJ/h);
m- 用水计算单位数(人数或床位数)
qr- 热水用水定额(L/人·d或L/床·d),
按本规范表5.1.1采用;
C- 水的比热,C=4.187(kJ/kg·℃);
tr- 热水温度,tr=50(℃)
(即出水温度)
tl- 冷水温度, 按本规范表5.1.4选用
(即自来水温度)
ρr- 热水密度(kg/L)
T- 每日使用时间(h),
按本规范表5.1.1采用;
Kh- 小时变化系数, 可按表5.3.1采用。
注:
1、Kh应根据热水用水定额高低、使用人(床)数多少取值,当热水用水定额高、使用人(床)数多时取低值,反之取高值,使用人(床)数小于等于下限值及大于等于上限值的,Kh就取下限值及上限值,中间值可用内插法求得;
2 、设有全日集中热水供应系统的办公楼、公共浴室等表中未列入的其他类建筑的Kh值可按本规范表3.1.10中给水的小时变化系数选值。
B、热水设计小时供热量计算:
地源热泵的设计小时供热量按下式计算:
式中:
Qg-地源热泵设计小时供热量(kJ/h)
qr-热水用水定额(L/人·d或L/床·d),
按不高于本规范表5.1.1-1和表5.1.1-2中用水定额中下限取值;
m-用水计算单位数(人数或床位数);
tr-热水温度, tr=50(℃);
tl-冷水温度, 按本规范表5.1.4选用;
T1-热泵机组设计工作时间(h/d),
取12h~20h
k1-安全系数,k1=1.05~1.10。
C、贮热水箱容积计算:
全日制集中热水供系统贮热水箱(罐)有效容积,应根据日耗热量、热泵持续工作时间及热泵工作时间内耗热量等因素确定,当其因素不确定时宜按下式计算:
式中:
Qh-设计小时耗热量 (kJ/h);
Qg-设计小时供热量(kJ/h);
Vr-贮热水箱(罐)有效容积(L)
T-设计小时耗热量持续时间(h);
η-有效贮热容积系数,
贮热水箱、卧式贮热水罐η=0.80~0.85,
立式贮热水罐η=0.85~0.90;
k2-安全系数,k2=1.10~1.20。
注:定时热水供应系统的贮热水箱(罐)的有效容积宜为定时供应最大时段的全部热水量;
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 571 人订阅
阅读下一篇
如何解决空气能热水器水温低问题空气能热水器机组出水温度一般设定在50℃~60℃之间,偶然高于60℃在65℃以下也属于允许范围,只是工况下运行可能会影响机组使用寿命。问题描述设定水温达不到或温度上升缓慢。但有些空气能热水器工程机组运行时间超过设计时间很多仍达不到水温,只能勉强直接使用热水甚至不能使用,实测温度在40左右或更低,系统偱环泵不停地偱环,温度不见升高。问题分析水温的上升空气能热水器必需从外界得到热量,空气能热水器储水箱的水温上不去会有两方面的可能。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报