关于稳压泵和高位消防水箱的个人理解新的水消规要求高层消火栓最不利出口动压不小于0.35MPa,这样算起管网压力,要远远大于稳压泵的最不利点加上十五米的规定。那么问题来了:1、那稳压泵按最不利消火栓高差加上15米水压设计,稳压泵还有作用吗?岂不是无法向管网供水?2、现在提倡稳压泵放在水泵房内,那管网内的压力一般都比高位消防水箱最高水位的压力还大,水箱前几分钟的水如何流进管网?就算管网压力变的非常小,能流进管网,又怎么保证不利点的压力要求呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句发 瞟,验证后付款:电话15975342268
回复 举报
去年刚做过一个10多万平的建材城。首先,建筑专业做室内的时候就是按商场计算的。只不过计算疏散的时候,规范规定建材类可以人员密度按商场的30%计算。所以就按商场计算。