建材城的室外消火栓流量应该怎么确定

发布于:2016-03-07 11:04:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题,建材城的室外消火栓流量应该怎么确定
一整个建材城,卖什么东西的都有,油漆,木头,大芯板,这些东西肯定有,室外的消火栓流量怎么计算,规范上没有建材城这项,只有仓库,公共建筑,棱模两可,不知道以什么为依据
望各路高手指点

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • co1459153930250

    发 瞟,验证后付款:电话15975342268
    2016-03-29 14:30:29

    回复 举报
    赞同0
  • b63241020
    b63241020 板凳
    按商场计算。
    去年刚做过一个10多万平的建材城。首先,建筑专业做室内的时候就是按商场计算的。只不过计算疏散的时候,规范规定建材类可以人员密度按商场的30%计算。所以就按商场计算。