土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 不计算管段的疑问

不计算管段的疑问

发布于:2016-03-06 09:46:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
求问大神,市政排水设计中不计算管段的设计充满度该怎么选呢?急等!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • a5517084
    a5517084 沙发
    本帖最后由 a5517084 于 2016-3-17 09:40 编辑 浮光跃金 发表于 2016-3-10 15:52 您说的那个充满度是最大设计充满度,这个问题在我咨询了我们老师(工程经验丰富)后,400的不计算管段设计 …谢谢你将大师的经验分享出来,受教能更加详细点么,比如依据是什么
    2016-03-17 09:38:17

    回复 举报
    赞同0
  • 浮光跃金
    浮光跃金 板凳
    a5517084 发表于 2016-3-8 09:44 排水工程关于不计算管段作如下说明:根据最小管径在最小设计流速和最大充满度情况下能通过的最大流量值, …您说的那个充满度是最大设计充满度,这个问题在我咨询了我们老师(工程经验丰富)后,400的不计算管段设计充满度统一取0.22.谢谢您的回答
    2016-03-10 15:52:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多