土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两台变压器联络的问题

两台变压器联络的问题

发布于:2016-03-05 21:44:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图,两台配变高压侧来自同一段母线,变压器运行很长时间,均为独立运行,无任何事故。由于网络调整,中间联络开关需要合闸,出于安全考虑,我用万用表测量了一次,发现重大问题,请专家们分析一下,假设低压1段母线三相为a,b,c,2段母线三相为A,B,C。 a对A电压为243V,a对B 478V,a对C234V.b对A234V,b对B243V, b对C478V,c对A电压477V,c对B237V,c对C243V .原则上a对A ,b对B,c对C 电压是0才对,是什么原因导致这样的。请专家们分析一下,谢谢!如果我合上联络开关,会有什么情况发生。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(101 )

只看楼主 我来说两句
  • harvey89
    harvey89 沙发
    ccc___ 发表于 2016-3-7 11:17 先上个图表:可以看出UaB、UbC、UcA电压为最大(二倍相电压),说明二个相位差180度赞赞,很好很强大
    2017-04-07 17:27:07

    回复 举报
    赞同0
  • chenqi1129520
    chenqi1129520 板凳
    楼主解决了吗?
    2016-10-16 19:48:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两台配变联络的问题

如图,两台配变高压侧来自同一段母线,变压器运行很长时间,均为独立运行,无任何事故。由于网络调整,中间联络开关需要合闸,出于安全考虑,我用万用表测量了一次,发现重大问题,请专家们分析一下,假设低压1段母线三相为a,b,c,2段母线三相为A,B,C。a对A电压为243V,a对B 478V,a对C234V.b对A234V,b对B243V, b对C478V,c对A电压477V,c对B237V,c对C243V

回帖成功

经验值 +10