土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 加固设计中新老混凝土等级级差有要求吗?
我在做加固设计时 ,想到了一个问题,大家说下。比如老房子比较老,混凝土等级C20的框架的。功能使用改变了。我现在要对其进行加固,比如采用C35混凝土对原柱子截面加大,基础加大等措施。那现在混凝土的等级差异了3个等级。对此有规范的要求吗?个人觉得混凝土等级差异的比较大,收缩也不一致的。同理钢筋也一样的。

全部回答(8 )

  • 华夏结构小弟
    不宜超过两个等级
    2016-06-29 10:47:29 来自 PC 评论 举报
  • vivi960214
    加固修补时一般新混凝土应比 老混凝土高—个强度等级,以保证新老混凝土结合面的粘结性能。另 外,在新浇混凝土中加入聚丙烯纤维、钢纤维,或采用一些特殊混凝土 如预铺骨料混凝土、自密实微膨胀混凝土、树脂混凝土、聚合物混凝 土、快速修补掺合料PFAC高性能混凝土等,或在新混凝土中加入微 膨胀外加剂,均可不同程度地减小新混凝土的收缩,从而提高新老混 凝土的粘结强度。
    2016-06-21 11:02:21 来自 PC 评论 举报