一栋3层商场+14住宅,建筑归类为一类公建, 泵房设在地下车库一层,屋顶水箱要不要设消防和喷淋稳压泵???

全部回答(7 )

  • cyp629
    王铜 发表于 2016-3-5 09:19 消火栓系统部分水压难不满足0.35Mpa。一般需要设稳压泵。查《消防给水消火栓系统技术规程》GB50974-2014第 …谢谢哈,学习了!!!
    2016-03-05 11:20:05 来自 PC 评论 举报
  • 王铜
    消火栓系统部分水压难不满足0.35Mpa。一般需要设稳压泵。
    查《消防给水消火栓系统技术规程》GB50974-2014第7。4。12条2款。
    喷淋水压满足0.05Mpa。喷淋不需要设稳压泵。
    查《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001第5。0。1条。
    2016-03-05 09:19:05 来自 PC 评论 举报