室外提升水泵供4台,每台160kW/380V,采用软启动
由于位置所限,变电站不能紧邻建设,由站内软启动器配出的电缆(3*240+1*120)至水泵长度约为70m
请问,软启动器至水泵的距离有没有要求?这个距离有没有可能因为压降等原因造成电机无法启动?

全部回答(6 )

  • qsy
    qsy
    软起的起始电压可设置(设为100%就是全压起动了),有的还可设置突跳起动,水泵静阻转矩低,起动没问题的。