土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【分享】浅析人防设计中的常见问题

【分享】浅析人防设计中的常见问题

发布于:2016-03-04 14:14:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 唯一上上 于 2016-3-4 14:18 编辑


李玲 福建省人防建筑设计研究院

摘要:城镇地下空间的开发和利用要满足防护功能全面、构筑快捷、经济合理的人防工程要求,是工程设计人员必须考虑的技术问题。针对工程设计人员及人防工程施工图审查时常出现的问题,并吸取工程实践中的经验,结合国家现行规范和当地人防办有关规定要确保战时的防护要求,又要方便平时的使用和维护的地下室,合格的人防地下室对战时防护安全和基本生存条件有较大影响。总结出 “防护可靠、经济合理、平战两用”的人防设计理念。本理念主要包括三大目标:做到防护可靠、做到经济合理、做到平战结合合理且转换快捷。

人民防空地下室设计应做到防护可靠、经济合理、平战两用,通过多年人防工程的设计及审查,并从验收工程和实际工程当中,根据人防工程的特殊性,结合理论知识和规范要求归纳总结一些常见问题:

1、防护阀的定义、功能及设置范围

防护阀是指为防止冲击波及核生化战剂由管道进入工程内部而设置的防护阀门。其阀采用铜芯或不锈钢阀芯的闸阀。具体选用的压力应符合管道的设计压力值,且不应小于1.0MPa。

防护阀的功能是截断与外界的连通,以防止冲击波和核生化战剂(毒气)由室外管道渗入工程内部。因此进出防空地下室有防护要求的所有管道上应单独设置防护阀,才能达到防护密闭作用。

防护阀的设置范围:

① 当管道穿越人防围护结构时,在其的内侧设置防护阀,且阀门的近端面距离人防围护结构不宜大于200mm。

②当管道穿越防护单元之间的防护密闭隔墙时,在防护密闭隔墙两侧的管道上设置防护阀。

③当管道穿越人防防护密闭门时,在其内侧的管道上设置防护阀门。

④清洁区管道进入口部染毒区的密闭通道、出入口洗消间,防毒通道等处时,在其清洁区内侧要设防护阀,若外部水源遭到破坏,战时水箱无储存口部洗消水,打开水龙头放水可能出现管道中无水的情况,染毒区的空气会沿水管进入清洁区,此处的防护阀门能起到密闭管道的作用,密闭隔墙是阻止毒剂通过的隔墙,所以穿过密闭隔墙内侧要设置防护阀。

2.严禁使用防爆波闸阀的原因和正确使用截止阀

防爆波阀门无法防止核生化战剂(毒气)由室外经管道渗入工程内,该阀不能同时满足防冲击波和核生化战剂的防护要求。当冲击波与水流方向一致时,水流压力大于冲击波压力会导致挡板关闭,影响正常使用;当冲击波方向与水流方向相反时,冲击波压力和水流压力抵消,挡板无法作用,很难防冲击波。在实际工程安装中,常见到防爆波阀门倒置安装的现象,不能起到防护作用,所以严禁使用防爆波闸阀。
截止阀水流阻力较大,一般不能安装在水流环向流动的地方,因冲击波方向可能和水流方向相反,此时截止阀不能防冲击波;当水流关闭方向与冲击波方向一致时才使用截止阀。

3.给排水管道、消防管道穿过人防围护结构时的防护密闭措施

给排水管道在穿过人防有防护、密闭要求的墙体、顶板时,在穿管道处要采取防护密闭措施。加设套管及一定厚度的抗力片用于阻挡冲击波,防止填料被打掉,填料应用沥青麻丝。

目前,人防工程管道穿墙套管的做法有:刚性密闭套管、加防护挡板密闭套管、柔性密闭套管、外侧加装柔性管段、外侧设柔性填料层。防护密闭套管安装根据工程的实际情况做法详图集07FS02(14~19)A型至F型。

4.人防生活水箱及手摇泵的设计

人防生活水箱的洗消贮水量应按遭受一次袭击对人员、地面和设备表面所需洗消总量贮存。平时由城镇给水管网供水,战时由内部贮水箱供水。个别用水点较远,要有一定水压要求,冲洗的压力不宜小于0.2MPa,须在水箱出水管上设手摇泵和水泵及小型气压水罐联合供水,当人防工程设有自备电站有电源保障时可不设手摇泵。

人防生活水箱必须设置在清洁区内,水箱根据水源情况、工程类别和水量标准,按各个单元独立设置。人防生活饮用水必须符合其水质标准。水箱可采用陶瓷内胆钢板或食品级不锈钢的水箱。

5、主要出入口防护密闭门外的排水

人防出入口受污染的通道和房间在需要时应消毒冲洗。当遭受空袭后,室外毒剂下降到允许浓度时,为了对主要出入口的通道和房间进行洗消冲洗,在这些部位应设置收集洗消废水的地漏、清扫口或集水坑,在通道的防护密闭门之外应设置集水坑。若集水坑设在较远处,防护密闭门外的通道处应设排水沟或地漏。

6.口部排水管和排水流向的要求

五级一等人员掩蔽所,按其污染程度依次从第二防毒通道、脱衣间、第一防毒通道顺序排水至口部外集水坑,淋浴间排水单独排入其内部洗消排水坑。其他等级人防口部因人防工程污染程度不同,为避免互相污染,排水流向必须按从轻度污染至重度污染的顺序排至口部外集水坑。若无法按此顺序排出时,排出管须分开单独排放。

7.防空地下室上一层地面废水的收集与排放

当收集防空地下室上一层非防护区或防护区地面废水的排水管在引入防空地下室二层清洁区时,其地漏应采用防爆地漏,且接防爆地漏的排水管上应设置防护阀。防爆地漏和防护阀临战前关闭,能满足防护等级的防护及密闭要求。但必须说明上部的生活污水管、雨水管、燃气管,不得进入下层防空地下室。

8.消防电梯井无法排水时的处理

因结构专业无法在染毒区设置消防电梯井排水坑时,消防电梯井的水只能排至人防清洁区时,应在消防电梯井内设防爆地漏及管道引至清洁区内集水坑,且在其坑内排出管口上设防护阀。

9.对防毒防爆地漏的设计以及安装要求

防毒防爆地漏是用于人防工程排水系统的防护设施。当防爆地漏处于开启状态时,其作用与普通地漏相同。当防爆地漏处于关闭状态,地漏的管口被封闭,既能防正向冲击波,又能隔绝密闭。防护地漏可用于染毒区与清洁区之间,也可用于防护区与非防护区之间。防毒防爆地漏按照人防验收规范(GB 50134-2004)应一次性预埋到位。防毒防爆地漏漏盖及防爆清扫口应采用耐腐蚀的不锈钢和铜制作。防毒防爆地漏应清除其内部杂物,保证启闭灵活并做好保养工作。

10.人防工程污水集水坑以及潜水泵设计要求

战时生活污水集水池的有效容积应包括调节容积和贮备容积,调节容积不宜小于最大一台污水泵5min的出水量,则在选择潜水泵时需与集水坑相匹配。旱厕集水坑贮备容积必须大于隔绝防护时间内产生的全部污水量的1.25倍。贮备容积如果平时需要利用,临战前要能排空。集水坑还应满足潜水泵设置、水位控制器等安装、检查的要求;设计的最低水位,应满足水泵吸水要求。隔绝防护时间内不得向外排水。

污水集水坑的容积应根据隔绝防护时间、战时的所有用水标准和掩蔽人数进行计算,使得污水集水坑的容积能满足隔绝防护时间的排放要求。

潜水泵兼做平时消防废水排水泵(平时、战时均使用),消防排水量可按消防设计流量的80%计算,采用排水泵排放消防水时,可按同一防火分区内潜水泵双泵同时运行的排水能力设计。仅供战时使用的集水坑,可在遭受空袭之后再用移动式水泵抽排出。

11.人防工程建筑灭火器的配置

人防工程应配置灭火器,灭火器的配置设计应符合现行的国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。

人防地下室灭火器设计应按平战使用场所的危险等级适用性确定类别,人防地下室属于B、C类火灾配置场所,灭火器最大保护距离手提式是12米,推车式是24米。

灭火器配置场所和设置点实际配置的所有灭火器的灭火级别均不得小于计算值。

12.人防电站的给水管路和供油管路的设计

在人防柴油发电机房控制室和机房的防毒通道内设置简易洗消的设施,要设取水龙头及洗脸盆,供检修人员再次进入控制室时洗消。在室外的适当位置应设置与防空地下室抗力级别相同的油管接头井。

人防工程的供油管路系统,一般包括口部外的油管接头井、输油管、贮油箱、隔油器、加压油泵,过滤器和内部日用油箱等。其中油管接头井是连接外部输油车和内部输油管的措施,也是供油系统的防爆措施。在油管接头井内或引入管的外墙内侧应设置油用防护阀,其抗力应不小于1.0MPa。

柴油发电站供油管的防护密闭措施应与给水管相同。

控制室内设置饮水机,人员饮水使用桶装水。

13.对给排水及供油管管材的选择

给水管采用钢塑复合管或内外热镀锌钢管,供油管一般采用焊接钢管、铜管、不锈钢管,排水管根据不同的场合采用不同管材:

a、生活污水泵的压力排水管。这类管道多数要穿越人防的围护结构,管道上需要安装阀门,可以使用钢塑复合管或内外热镀锌钢管。

b、埋地的、出人防围护结构的自流排水管,多数是收集口部洗消废水的排出管,可以使用有机制排水铸铁管或建筑排水塑料管。

c、在人防工程围护结构内敷设、不与工程外部连通、工程内部局部敷设的排水管。如果敷设在结构底板垫层内或明装的管道,宜使用非金属管。如敷设在结构底板中,应使用强度较高的金属管即有机制排水铸铁管或内外热镀锌钢管。在结构底板下敷设时,应使用混凝土包裹排水管。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • vippinoc
    vippinoc 沙发
    好帖子,顶一下
    2019-01-10 09:53:10

    回复 举报
    赞同0
  • 慧同学
    慧同学 板凳
    感谢楼主分享!
    2017-06-21 15:35:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【转载】图文解析给排水施工问题

本帖最后由 唯一上上 于 2016-3-3 10:24 编辑 ①消防接合器应标注有系统,区域标识 ①②泳池泵房的设备应布置在100~150㎜ 的设备基础上,周边还应有环形水沟,汇集后排向集水井。

回帖成功

经验值 +10