土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电站交直流电缆的使用

变电站交直流电缆的使用

发布于:2016-03-04 12:22:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
变电站的控制电缆分为交直流电源和电流电压信号。我想问一下交直流电源用的电缆用VV动力电缆还是KVVP的屏蔽电缆。如果用KVVP这种电缆,屏蔽层还用不用做接地呢?我们习惯于交直流用KVVP-2×4,但是屏蔽层不用,两头都不做接地。查找了一下资料和强条,没有单独区分这种交直流控制电缆,反措上只是说微机保护的电流电压和信号需要两端接地。。。请指教
  • yl1362760783
    yl1362760783 沙发
    针对第一个问题,电缆的选型,我们这边一般的做法是:直流控制电源,采用控制电缆(一般截面比动力电缆小),直流合闸等动力电源(如断路器电机电源等,因为功率一般都比较大),用的动力电缆。电流和电压,一般采用的是控制电缆。第二个问题是关于接地的,一般来说,电缆屏蔽层都需要做接地,国网标准工艺里面提到的方法是用电缆屏蔽层通过截面4平方毫米的黄绿相间的多股软铜线接的地。
    2016-03-09 23:14:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DLT 5161.1~17-2002《 电气装置安装工程质量检验及评定规程》合订本

DLT 5161.1~17-2002《 电气装置安装工程质量检验及评定规程》合订本,清晰度还可以,有人再找,我就发一本满足一下吧!!收一土工币意思意思,介意哟!!截图一张!!

回帖成功

经验值 +10