新风机组是提供新鲜空气的一种空气调节设备。功能上按使用环境的要求可以达到恒温恒湿或者单纯提供新鲜空气。工作原理是在室外抽取新鲜的空气经过除尘、除湿(或加湿)、降温(或升温)等处理后通过风机送到室内,在进入室内空间时替换室内原有的空气。当然以上所提到的功能得根据使用环境的需求来定,功能越齐全造价越高
新风机组.jpg
  新风机设备选型步骤如下
  1、据安装设置选择新风机的形式;
  2、设备风量、风压选用时以不小于设计值为原则;
  3、确定制冷量及制热量的设计工况;
  4、原则上一台新风机组只负责一层楼面所需的新风量。
  新风机组的运行故障与安全运行
  电动调节阀与风机连锁,以保证切断风机电源时风阀亦同时关闭。电动调节阀亦可实现与风机的联动,当风机切断电源时关闭电动调节阀。 新风机组温度控制系统由比例积分温度控制器、安装在送风管内的温度传感器和电动调节阀组成。控制器的作用是把置于送风风道的温度传感器所检测到的送风温度传送至温控器与控制器设定的温度进行比较,并根据PI运算的结果,温控器给电动调节阀一个开/关阀的信号,从而使送风温度保持在所需要的范围。
  当过滤网堵塞时或当其超过规定值时,压差开关给出开关信号。
  在需要制冷时,温控器置于制冷模式,当传感器测量的温度达到或低于设定温度时,温控器给电动阀一个关阀信号,电动阀的关阀接点接通阀门关闭。如果测量温度没达到设定温度,温控器给电动阀一个开阀信号,电动阀开阀接点接通阀门打开。在需要制热时,温控器置于制热模式,当传感器测量的温度达到或高于设定温度时,温控器给电动阀一个关阀信号,电动阀的关阀接点接通阀门关闭。如果测量温度没达到设定温度,温控器给电动阀一个开阀信号,电动阀开阀接点接通阀门打开。
  当盘管温度过低时,低温防冻开关给出开关信号,风机停止运行,防止盘管冻裂。
  新风机组原理和中央空调相比不算复杂,新风机组分为单向流、双向流新风机和全热交换新风机,前两种新风机组原理更为简单,而全热交换新风机有节能温度控制系统,工作原理复杂一点,使用效果也是最好的,当然,价格也是最贵的。
  新风机组功能段
  新风机组有多个功能段,大致包括以下几个,
  过滤段:根据需要选配粗效过滤器、中效过滤器、高效过滤器等,主要用于有效捕集颗粒直径不等的尘粒。
  表冷段:用表冷器对新风进行冷却、减湿,控制送风温、湿度。
  加湿段:使用电极加湿、蒸汽加湿等,可以保证较严的相对湿度要求
  风机段:可根据需要选用离心风机、轴流风机,一般选用的是离心风机。
  杀菌段:如紫外灯杀菌。
  以上为常规各个空气处理段,可以实现空调房间人体对温度、湿度、空气洁净度的要求。另外,考虑到节能需要,新风机组除了以上几个功能段外,还可能配备热回收段,热回收段是采用热回收装置回收排风中的冷热量来对新风进行预冷或预热,从而实现能量的回收利用。


新风机组.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • co1466864409082
    学习了!!!!
    2016-07-07 17:17:07

    回复 举报
    赞同0
  • 昌国医院
    昌国医院 板凳
    学习了!!!!!!!!
    2016-04-04 10:30:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大于3000立方的新风是不是都需要新风换气机?

在节能要求里,大于3000立方就要设置通风热回收功能,那所有大于3000立方的项目,无论通风还是新风机组还是全空气处理机组都需要使用新风换气机了?都需要同时设置进排风风道了?那岂不是所有的大于3000的新风机组、单向的通风机都要淘汰了?是这样的吗?各位大神?有没有其他解释或其他解决方案?

回帖成功

经验值 +10