该转换梁荷载取值根据JGJ162-2008荷载取值如下:
梁模板自重: 0.5KN/m2 ;
板模板自重: 0.5KN/m2
新浇混凝土自重:24KN/m3
板钢筋自重:1.1KN/m2;
施工人员及设备的荷载标准值:2.5KN/m2;
振捣混凝土对水平模板的荷载标准值:2KN/m2;


①.主要梁模板支撑架集中线荷载为:(根据梁宽选择最大的梁高度进行计算) 500mm*800mm: Q总设计值=(1.35*(0.5+24*500/1000+1.5*500/1000)+1.4*0.7*2)*800/1000
=15.08KN/M>15KN/M

1、梁模板自重,转换为线荷载为何不是1.35*0.5*0.5,而是1.35*0.5*800/1000,从这个公式理解模板自重是按竖直面而不是水平面取值,是何道理呀。同理振捣混凝土对水平模板的荷载标准值也是这种情况
2、为何不取2.5(施工人员及设备的荷载标准值)而取2;
3、1.5*500/1000*800/1000表示板钢筋的质量转换为线荷载,应取1.1,1.5是梁钢筋自重
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于剪力墙暗柱的一些疑问~~~

剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?

回帖成功

经验值 +10