土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教采用利用系数法进行负荷计算的问题

请教采用利用系数法进行负荷计算的问题

发布于:2016-03-02 10:09:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图片中的内容来自配电手册。请教采用利用系数法进行负荷计算时为什么要求设备的有效台数和平均利用系数?
因为在下理解的是用式公式1-12和13及1-21和22即可求出计算负荷,而这四个公式中没有用到设备有效台数和平均利用系数?
提前谢谢您的回复。:)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    彭德生a 发表于 2016-3-3 15:41 表中的系数已经把平均系数等计算在内的了~~ 已经弄明白了。谢谢您的回复。:)
    2016-03-04 09:19:04

    回复 举报
    赞同0
  • co1431225847661
    表中的系数已经把平均系数等计算在内的了~~
    2016-03-03 15:41:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅配电的一些疑问

本帖最后由 lxh19710509 于 2016-3-2 10:10 编辑 发这个帖子我先声明一下,做为一个甲方的工程技术人员,我是站在业主方的立场考虑工程的投资费用,不是对工程设计人员的质疑。 公司的一个新项目,初步设计图纸已经出来了,最后的施工图还没有出来,对图纸的一些疑问请论坛的同行答疑解惑: 1,普通高层住宅(30层),消防电梯和普通客梯分开供电,普通客梯是不是一定要用耐火电缆且用两条电缆线供电到末端(电梯机房)切换?这个是强条么?

回帖成功

经验值 +10