土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教采用利用系数法进行负荷计算的问题

请教采用利用系数法进行负荷计算的问题

发布于:2016-03-02 10:09:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图片中的内容来自配电手册。请教采用利用系数法进行负荷计算时为什么要求设备的有效台数和平均利用系数?
因为在下理解的是用式公式1-12和13及1-21和22即可求出计算负荷,而这四个公式中没有用到设备有效台数和平均利用系数?
提前谢谢您的回复。:)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    彭德生a 发表于 2016-3-3 15:41 表中的系数已经把平均系数等计算在内的了~~ 已经弄明白了。谢谢您的回复。:)
    2016-03-04 09:19:04

    回复 举报
    赞同0
  • co1431225847661
    表中的系数已经把平均系数等计算在内的了~~
    2016-03-03 15:41:03

    回复 举报
    赞同0