土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 真心求助——设备存在凝露问题
请教各位一下,对于一设备,将其放入25℃,相对湿度95%或20℃,95%两种环境工况下,设备不做任何其他改变,请问如果存在凝露,在哪一种环境工况下更容易凝露?谢谢

全部回答(7 )

  • co1453962987373
    设备结露我见过几次,
    夏季室外湿度大,空调自动除湿,电加热关闭,室温降至20度,
    机架和玻璃都是露水.

    这种情况也只能是开启电加热解决,
    也可通过设置,提高室温或提高室内湿度,避免降温除湿或高湿告警.

    楼主既然提到25度与20度室温,其湿度都为95%
    这要看水分来自室外还是室内.

    来自室外,则高室温结露少一些,
    来自室内,则两者相差不大.
    2016-03-03 14:09:03 来自 PC 评论 举报
  • 断的风筝线
    就楼主的命题来说:两种环境都会凝露(楼主题干已确定“均存才凝露”),25摄氏度环境温度时,凝露量更大
    25摄氏度,95%湿度的含湿量(19.044g/kg干空气)对应的饱和温度为24.14摄氏度,即设备表面温度低于24.14就开始凝露
    20摄氏度,95%湿度的含湿量(13.943g/kg干空气)对应的饱和温度为19.15摄氏度,即设备表面温度低于19.15就开始凝露
    在设备表面温度情况相同、环境相对湿度相同的条件下,环境温度高的空气状态含湿量越高,凝露对应的设备表面温度越高(即越容易凝露),凝露量越大
    荣老您说的是设备温度越低,则越容易凝露;而楼主的问题是那种环境更容易凝露。
    2016-03-03 14:04:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10