土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问下地下室基础梁问题
现在在23层商品房的基础施工中发现主体中,有一条基础梁的一头在伸入1.1米的6角行承台中偏位100mm,现在钢筋铺设已经完成,在墙柱定位时才发现剪力墙只能压住半边基础梁,请问现在有什么办法处理?承台定位和墙柱定位没任何问题,基础梁也已经伸入承台超过墙中。

全部回答(1 )

  • cadway
    最好附图说明情况。不过根据你的描述,意思是承台拉梁托上部剪力墙么?问题应该不大,只要墙定位准确就好。剪力墙本身对两边的承台而言就是深梁,有没有下面的基础梁都不影响上部结构的传力路径。
    2016-07-28 21:46:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。