土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 封闭开关柜绝缘受损原因分析

封闭开关柜绝缘受损原因分析

发布于:2016-03-01 17:10:01 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
 35kV室内封闭开关柜是近年來为适合35kV室内布置而采用的一种新的配电装罝,为满足室内布罝,室内封闭开关柜设计的都很紧凑,普遍存在柜休尺寸偏小,相间、相地间电气绝缘距离不够。在此情况下,当外部条件(环境、运行)发生变化时,极易发生柜内放电绝缘件受损的情况。


  —、概述

  近年来,为数不少变电站都相继发生了不冋程度电气绝缘损坏故障,经过赛普瑞认真勘察分析,虽然每个变电站绝缘损坏都有不同的直接原因,但开关柜易凝露是造成绝缘强度降低的一个不可忽视的因素。

  2015年7月3日,某ll0kV变电站35kV配电室内封闭开关柜在运行中发现有柜内放电,导致柜内部分绝缘件受损现象,严重影响设备的安全运行。

  二、凝露产生原因

  所谓凝露现象是指柜休内壁表面温度下降到露点温度以下时,内壁表面会发生水珠凝结现象,这个现象称之为凝露。凝露是否发生取决于室内温度、柜内温度、相对湿度以及露点温度。在一定的温度条件下,空气中的相对湿度越高,凝露的溫度越是接近环境空气温度,也就是说,环境温度愈接近露点温度,凝露就越容易发生;不管空气中的温度如何,形成凝露的露点温度始终是低于环境温度。

  经过对开关设备内部发生凝露形成机理的分析:我们认为主要解决三个问题:1是防止潮气水分的入侵,降低空气相对湿度,从而降低露点温度:②保证开关设备内部通风畅通,保证气道顺畅,防止潮湿气休聚集,尽量平衡内外温度。③提高柜内小环境温度,使开关柜内部主要防凝露的部位的温度始终比柜外环境温度至少高2℃-3℃,使之不具备凝露发生的条件。


  三、绝缘损坏的原因

  针对该110kV变电站情况,35kV宝内封闭开关柜绝缘件绝缘损坏主要有以下原因:

  1、开关柜内绝缘件选购不严格,绝缘件质量低劣、无金属屏蔽措施、绝缘强度不够:

  2、生产工艺粗糙,导电部件毛刺处理不净,易造成放电点;

  3、由于开关柜是全封闭式,没有透气孔。而大部分又是电缆出线,电缆沟上来的潮气易堆积在柜内,加之柜内迎风不畅,当环境温度变化时,易凝露,造成绝缘强度降低;

  4、35kV的YH配电柜以前故障处理不彻底,其中绝缘件及柜体表面附着碳化物相当严重,在潮湿状况下绝缘降低已发生放电。

  四、具休治理措施

  1、更换绝缘强度差的绝缘件。提高绝缘件的绝缘强度,建议耐压为≥90kV/lmin;局放为≤5pc控制;对绝缘筒内的导电部件在工艺上进行捣园抛光处理,禁止绝缘筒内的导电部件出现梭角、毛刺;

  2、对与外界连接的穿墙套管处进行(防水密封胶)密封处理:开关柜下边的电缆沟、电缆隧道、电缆孔洞作防水密封,加装自然通风排潮通道,保持电缆隧道空气干燥。

  3、开关柜内加装开关柜除湿器,确保柜内保持一个恒温恒湿的运行环境;

  4、利用停电机会清擦设备,使开关柜内保持清洁;

  5、改善室内环境,在非潮湿天气加强室内通风(注意防尘)。


  五、总结

 运行人员认真做好巡检工作,发现问题及时处理。比如进入高湿度季节就加大除湿量;查看绝缘筒有无放电痕迹、绝缘筒内的导电部件是否捣圆柜休通风是否良好、电缆出线柜与电缆沟之间封堵是否良好等进行检査。对存在的问题及时进行针对性治理,就可防止因潮湿而导致绝缘故障发生。
  • 陕西赛普瑞电气
    :victory::victory::victory::victory::victory:
    2016-03-03 08:59:03

    回复 举报
    赞同0

电气资料库

返回版块

70.09 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10D303-2 常用风机控制电路图.pdf

本人提供10D303-2 常用风机控制电路图

回帖成功

经验值 +10