今天正好接触到这方面,看了前辈们发的帖子 http://bbs.co188.com/thread-1284375-3-1.html,2楼和21楼以图文的形式给了深入浅出的解释,受益良多。可我发现我这项目图纸有区别,是断路器后面再并了一条带接触器常开触点的回路,见下图,请问该怎么理解意思。

newscreen0.jpg

全部回答(3 )

  • 大同00
    火灾时火灾报警系统通过联动模块使接触器闭合,强制点亮应急灯。
    2016-03-05 13:13:05 来自 PC 评论 举报
  • qq_1423529138570
    其中一根是强制点亮的
    2016-03-05 09:37:05 来自 PC 评论 举报