土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有室外消防水池取水口可否不设置室外消火栓

有室外消防水池取水口可否不设置室外消火栓

发布于:2016-03-01 10:39:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在遇到一工程,是一偏远山区小学,三层教学楼不足两千平米,无室内消火栓,生活水源为院内水井
预备只设计一座室外消防蓄水池和取水口,不设室外消火栓及泵房

是否可行,或违反规范?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • zzm999999
    zzm999999 沙发
    学习学习。。。。。。
    2016-04-27 11:27:27

    回复 举报
    赞同0
  • qhwsjy01
    qhwsjy01 板凳
    参考消息:
    1. 消防车可以规范到达;
    2. 教学楼在保护半径150米;
    3. 吸上高度不大于6米(距地下5米);
    4. 利用山上高位水池,常高压供水较好。
    2016-04-25 18:10:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

边墙型喷头的安装高度最高只能3m吗?

安装图集上最高高度是离地3.0m,如果层高是4.6m,还能安装边墙型喷头吗?

回帖成功

经验值 +10