土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 商业网点被提强条,GB50368-2005第8.5.4条,是否合理

商业网点被提强条,GB50368-2005第8.5.4条,是否合理

发布于:2016-02-29 17:29:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本工程一二层为商业网点,三~五层为住宅,属于多层住宅建筑。
每一商业网点面积均小于300平方米,然后我设计商业网点的配电箱为18kW,商业网点配电箱采用3P开关,被审图公司提了GB50368-2005第8.5.4条、GB50096-2011第8.7.3条,“每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器”,要我采用4P开关。
大家是否也被提过?商业网点总配电箱采用4P是否有一定弊端?

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • 大同00
    大同00 沙发
    审图意见错。每套住宅一般是单相供电,住户内配电箱总开关肯定用2P开关。TN系统中,整个建筑的总开关及三相分路开关也不用4P开关。总开关采用漏电断路器时,应采用漏电仅报警的3P4W带延时漏电断路器。总开关漏电断路器漏电动作电流30mA太小了,很可能无法合闸。
    2016-03-03 17:00:03

    回复 举报
    赞同0
  • limaolv2
    limaolv2 板凳
    30mA的RCD,真的稳妥?
    2016-03-03 13:02:03

    回复 举报
    赞同0