求助高手帮我看下模型
求助高手帮我看下模型
28层剪力墙住宅,6度地震,0.35风荷载,平面布置如图。
请教如下问题:
(1)平动系数X+Y为同一量级,剪力墙可以怎么优化尽量变成1+0或0+1的。
(2)本工程外墙采用页岩砖,自重达到22,下面有9层不满足剪重比。应该从哪些方面调整。
发布于
2016-02-29 15:14:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
davyzhang6509
1、墙太多,估计位移角接近1/2000
2、适当放大地震力,1.1倍左右
2016-03-23 16:41:23
来自 PC
评论
举报
ry_2009
结构太不规则
2016-03-04 17:56:04
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
dengbin198871
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
-
davyzhang6509
1、墙太多,估计位移角接近1/2000
2016-03-23 16:41:23
来自 PC
评论
举报
-
ry_2009
结构太不规则
2016-03-04 17:56:04
来自 PC
评论
举报
加载更多2、适当放大地震力,1.1倍左右