土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机供电状态下,水泵星三角启动时发电机故障停机

发电机供电状态下,水泵星三角启动时发电机故障停机

发布于:2016-02-27 11:23:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
项目上配置一台500Kw发电机,最近在试发电机带负载运行时,出现这种情况:在启动45Kw水泵时,发电机输出电压波动比较大,从350V到440V波动,大概15到30秒后趋于稳定,为保持在400V左右;在启动75Kw水泵时,发电机输出电压波动更大,从260V到660V,然后发电机报故障停机。45Kw和75Kw水泵均是星三角启动,发电机到低压柜通过母线配电,距离大概水泵距离大概90米,从低压柜到水泵配电箱大概120米,从水泵配电柜到水泵大概20米。请问造成发电机故障的原因是什么?有什么解决办法?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zhoujialekahn
    zhoujialekahn 沙发
    问题解决了,原因初步判定是,项目上为了试发电机带负载运行,把水泵的回路缩短从水箱抽水又直接打回水箱,水泵扬程减小,运行时电流过载,我们现场实验时发现单独启动一个55Kw水泵,输出稳定后,电流130A,发电机显示85KW,我们随后将水泵出水阀门关小后,75KW水泵及110Kw水泵均可以正常启动,多谢版主及各位高手的指点
    2016-03-05 08:34:05

    回复 举报
    赞同0
  • 勇者无疆
    勇者无疆 板凳
    ccc___ 发表于 2016-2-27 14:18 500KW发电机带75KW水泵应该是没问题的,出现发电机报故障停机,分析一下:75KW水泵电机额定电流150A,Y/Δ …高手啊,学习了
    2016-03-03 08:35:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

融断器式隔离开关隔离开关可以下进线吗

做补偿配电箱,客户需要壳体下进线,总开关用融断器式隔离开关隔离开关,如果进线经上方接线,线粗不好接,能否在融断器式隔离开关下方接线呢,该开关断开时上下方都有明显断开点,熔断器独立。求解

回帖成功

经验值 +10