土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙连梁钢筋固问题

剪力墙连梁钢筋固问题

发布于:2004-12-13 13:00:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《规程》【7.1.11】提出的楼面梁与剪力墙连接时,梁内纵向钢筋应锚入墙内,并可靠锚固。这条规定无论是梁与墙平面在那个方向连接,无论大小梁,无论采取何种措施,都应遵守。因为无论如何,梁可以开裂而不能掉落,可靠锚固是防止掉落的必要措施。梁与墙的连接有两种情况:当梁与墙在同一平面内时,多数为刚接,梁钢筋在墙内的锚固长度应与梁、柱连接时相同。当梁与墙不在同一平面内时,多数为半刚接,梁钢筋应符合锚固长度要求;当墙截面厚度较小时,可适当减小梁钢筋锚固的水平段,但总长度应满足非抗震或抗震锚固长度要求。从中可以看出,梁与墙不在同一平面内时水平段锚固长度未必非要达到0.4Lae的要求。(注意:当不能设置附壁柱时,应在梁与墙相交处设置暗柱,并宜按计算确定配筋)。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2096 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

KL和LL有什么区别?

LL表示连续梁

回帖成功

经验值 +10