《规程》【7.1.11】提出的楼面梁与剪力墙连接时,梁内纵向钢筋应锚入墙内,并可靠锚固。这条规定无论是梁与墙平面在那个方向连接,无论大小梁,无论采取何种措施,都应遵守。因为无论如何,梁可以开裂而不能掉落,可靠锚固是防止掉落的必要措施。梁与墙的连接有两种情况:当梁与墙在同一平面内时,多数为刚接,梁钢筋在墙内的锚固长度应与梁、柱连接时相同。当梁与墙不在同一平面内时,多数为半刚接,梁钢筋应符合锚固长度要求;当墙截面厚度较小时,可适当减小梁钢筋锚固的水平段,但总长度应满足非抗震或抗震锚固长度要求。从中可以看出,梁与墙不在同一平面内时水平段锚固长度未必非要达到0.4Lae的要求。(注意:当不能设置附壁柱时,应在梁与墙相交处设置暗柱,并宜按计算确定配筋)。