求助:配电房设置在32层,变压器及高低压柜如何搬运上楼,有什么方法和技巧不?求助,急急急......
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
smartspring
沙发
pigeon2002 发表于 2016-3-9 10:16 在三相系统Ia+Ib+Ic不等于0时就是零序电流,所以零序电流的产生会有多种情况,主要就是你上面所列,但是零序 … 谢谢您的回复。在下正在学习电力系统分析,但还没有学明白。现在在下的理解是只有单相接地或两相短路并接地时才产生零序电流,而像合闸过程中的两相运行并不会产生零序电流,也不知道在下的理解那里错了?为什么? 再次谢谢您的回复。
2016-03-09 10:28:09
赞同0
-
pigeon2002
板凳
在三相系统Ia+Ib+Ic不等于0时就是零序电流,所以零序电流的产生会有多种情况,主要就是你上面所列,但是零序电流更多是应用在检测单相接地故障,但不是只有这种情况有零序电流。