土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 矩形水池设计过程中遇到的问题

矩形水池设计过程中遇到的问题

发布于:2016-02-25 10:29:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 zhanghl2335 于 2016-2-25 11:26 编辑

最近在做水池结构设计,学习过程中发现一个问题:水池池壁厚度和底板厚度越大的话,结构配筋面积越大。(如:池壁厚度取600mm时,配筋计算面积为1200;当池壁厚度为300mm时,配筋计算面积为600。抗浮和承载力验算都通过了)不知道这是为什么,求助大神解答。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • jockey88
    jockey88 沙发
    谢谢楼主的无私奉献
    2017-07-21 09:13:21

    回复 举报
    赞同0
  • yjm922
    yjm922 板凳
    roberto_1982 发表于 2016-2-25 13:37 这个显然是按照最小配筋率控制了 水池池壁高度8~10m嘛?楼主做了多厚的池壁?还要看开口水池?还是闭口 …底板厚度我一般取侧壁的1.2倍,要不侧壁底部怎么能嵌固呢?
    2017-07-20 15:37:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土梁上坎要后浇还是和梁一块整浇

本帖最后由 月雨中潜行 于 2016-2-25 10:00 编辑 这梁边线条大样这么配筋行吗,怎配好?梁上面部分混凝土要后浇还是和梁一块浇?

回帖成功

经验值 +10