最近在做水池结构设计,学习过程中发现一个问题:水池池壁厚度和底板厚度越大的话,结构配筋面积越大。(如:池壁厚度取600mm时,配筋计算面积为1200;当池壁厚度为300mm时,配筋计算面积为600。抗浮和承载力验算都通过了)不知道这是为什么,求助大神解答。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • jockey88
    jockey88 沙发
    谢谢楼主的无私奉献
    2017-07-21 09:13:21

    回复 举报
    赞同0
  • yjm922
    yjm922 板凳
    roberto_1982 发表于 2016-2-25 13:37 这个显然是按照最小配筋率控制了 水池池壁高度8~10m嘛?楼主做了多厚的池壁?还要看开口水池?还是闭口 …底板厚度我一般取侧壁的1.2倍,要不侧壁底部怎么能嵌固呢?