通过设计热负荷校核管径是否合适的问题
通过设计热负荷校核管径是否合适的问题
有一老小区平面图,设计热负荷取70W/m2,供回水温度65/50℃,公司让校核一下小区的管网是否偏细,我通过设计流量和实际管径计算出的水流速在0.4-0.8m/s之间,管径是DN80-DN300,求教此计算结果能否说明实际管径合适或者偏粗么
发布于
2016-02-24 13:53:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
香兰笑
非常感谢分享非常感谢分享非常感谢分享
2016-03-03 17:32:03
来自 PC
评论
举报
快乐的设计师
学习了,一般管径是细了,而且受到锈蚀和淤堵。
2016-03-03 09:38:03
来自 PC