土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 两层地下室挡半截土地下一层墙厚问题

两层地下室挡半截土地下一层墙厚问题

发布于:2016-02-23 14:13:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 大野猪01 于 2016-2-26 12:15 编辑

具体情况:大底盘车库,车库层高4.2米,车库上覆土厚1.5米,主楼18层地下两层,主楼地下标高同车库,主楼地下两层层高3米,则主楼部分在地下1层时需要挡车库覆土,
主楼剪力墙厚均为180mm
按地下工程防水规范地下一层处墙厚需250mm.
目前我知道的做法有3种。
1.不管防水规范,挡土墙厚就用180mm。结构计算到也没问题
2.按防水规范在地下一层时吧外墙墙厚附加到250mm。附加层钢筋锚如地下车库楼板。地下二层墙厚还用180mm
3.地下一层和2层外墙全做成250mm。

请问各位您用的做法及现在流行做法,请您注明您的设计院名称以供学习交流,谢谢!!!

求解答,不要沉啊!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • co1489326245746
    灌水,挣点钱
    2017-03-14 09:26:14

    回复 举报
    赞同0
  • 阿猫24
    阿猫24 板凳
    来围观学习来了
    2017-03-03 17:41:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2100 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三层的框架结构,与老建筑相邻,基础怎样设置合适

如题。一个三层的框架结构,居民用房,8度区,柱子做到700了。旁边有个两层的已建成建筑。新建的这个三层框架结构采用哪种基础比较合适?怎样合理布置呢? 短点的灌注桩?偏心独立基础?柱下条形基础? 在线等。怒谢怒谢!

回帖成功