末端排气问题

发布于:2016-02-22 11:12:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
说一下情况:高温水间接供热,热源距离末端的管线距离约6km,末端与热源厂高层为23米(末端高),二级网的补水均为一级网水。
问题:现在末端一级管网总是有气,要手动排气,试过很多自动跑风都是用几天就坏了,质量好的也不行,不知道有谁遇到过并解决了这个问题的。现在将就用的办法是在末端一网管道高点安装了球阀,让其小开度开着,一直流水带排气,但是还是有气体进入板换。
我想找一种较大型的自动排气设备,在网上查了,但不知道能不能彻底解决这个问题。
望大侠们支招啊!!
  • 青岛李宗荣
    看来一次网高温水是蒸汽混合自来水方式,自来水中的氧气随着温度的升高,溶解度逐步降低,自来水中氧气逐步分离出来,造成大量积气,在管道的高点加设集气罐,加大排气管的管径。试试吧!
    2016-02-25 18:34:25

    回复 举报
    赞同0